Re: Zasilacz Chieftec i UPS APC (Back-UPS ES) - niekompatybilnosc

Autor: nom <nom73_at_usunto.gazeta.pl>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:51:11 MET DST
Message-ID: <flb8f9$mmi$1@inews.gazeta.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Układy PFC zbudowane są na indukcyjnościach, a te jak wiadomo nie "lubią"
ostrych zboczy, które indukują spore prądy.
A tanie UPS'y w stanie awaryjnym generują niestety prostokąty niż
sinusoidy. :-)
Dla zwykłego zasilacza prostokąt nie ma żadnego wpływu, bo tam napięcie
od razu idzie na prostownik i nie ma znaczenia czy to jest sinus czy
prostokąt, w układach z PFC na wejściu są sporawe indukcyjności i to jest
ta subtelna różnica. :-)
Received on Sun Apr 13 19:51:11 2008