Rafał Łukawski pisze:
> Witam,
>
> Jakis czas temu kupilem sobie 'przyszlosciowo' UPS'a APC BackUPS ES -
> taki z typowymi gniazdkami w standarcie PL (4x podtrzymanie + 4 x
> zabezpieczenie) - teoretycznie dobre do domowych zastosowan -
> podtrzymanie paru urzadzen bez kupowania dodatkowej listwy.
> Czy ktos sie spotkal z niekompatybilnoscia Chieftecow z APC, gdzies
> bedzie reklamacja, wczesniej jednak chcialbym temat rozpoznac szerzej
> (bez kupowania/pozyczania kolejnych zasilaczy badz UPS'ow tylko i
> wylacznie po to by sprawdzic)
Tak, to znane zjawisko problematycznego zachowania zasilaczy z aktywnym
PFC (i w ogóle z PFC również) przy zasilaniu przebiegiem
"sinusopodobnym" (zniekształcony prostokąt zwany marketoidalnie
"przybliżoną sinusoidą"). Kup Upsa dającego prawdziwą sinusoidę (np APC
z serii Smart), zmień zasilacz na bez-pfc lub zleć/własnoręcznie przerób
swój na bez-pfc.
-- | Bartlomiej Kuzniewski | sibi_at_drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/ | http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173Received on Sun Apr 13 19:50:39 2008