Re: UPS bateria, formowanie ups-a

Autor: Przemek <osoba_at_microsoft.com>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:49:10 MET DST
Message-ID: <fl3ou5$j69$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

Użytkownik "Radosław Sokół" <rsokol@magsoft.com.pl> napisał w wiadomości
news:2007122817444200@grush.one.pl...

> Akumulatory żelowe (i zresztą klasyczne kwasowe ołowiowe w
> samochodach) są obecnie przygotowane fabrycznie do użycia.
> Biorąc pod uwagę praktyczny brak efektu pamięciowego i herme-
> tyczność akumulatorów żelowych, żadne dodatkowe formowanie
> jest niepotrzebne. Trzeba natomiast pamiętać o okresowej
> (tak co 2 lata mniej więcej) wymianie akumulatora na nowy
> (ale koszt niewielki -- zazwyczaj do 50 zł).
>
Z tym kosztem to roznie bywa - tanie aku to sa zelowki przeznaczone do
alarmow
, sa one zaprojektowane do rozladowania malym kilku/kilkunasto amperowym
pradem wstawienie ich do ups gdzie beda obciazone kilkudziesiecioma
amperami
spowoduje drastyczne skrocenie zywotnosci w skrajnym wypadku do
kilkudziesieciu cykli.
Poza tym co niektore madrzejsze UPS ( np APC seria smart ) wymagaja po
wymianie aku
kalibracji softem serwisowym inaczej dzialaja co najwyzej "jakos"

pzdr
Received on Sun Apr 13 19:49:10 2008