> Listwy słabo zabezpieczają przed przepięciami.
> Równie słabo co listwa lub nawet gorzej. Krótkie przepięcie
> o dużej energii zabije UPSa i *może* przejść przez transfor-
> mator na obwód chroniony.
Krótkie przepięcie w tanim UPSie przechodzi po prostu wprost, bo
przekaźnik jest załączony między wejściem i wyjściem. Dopiero droższe
modele UPS-ów, w których odbiorniki są cały czas zasilane z
przetwornicy, są w stanie ochronić sprzęt przed przepięciami. A tak na
serio - gdyby można było kupić tanio małą prądnicę 230V AC 500W to bym
posadził ją na wspólnym wale z silnikiem od jakiejś małej tokarki czy
szlifierki i miałbym bardzo fajny stabilizator, przez który nie ma szans
przejść żadno przepięcie (z wyjątkiem pioruna, hehehe). Zresztą, gdyby
zastosować silnik 12V, przekaźnik i akumulator z prostownikiem, to
miałbym od razu też UPS-a z czasem podtrzymania zależnym w zasadzie od
wielkości posiadanych aku).
geyb
Received on Sun Apr 13 19:49:09 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 13 Apr 2008 - 20:52:24 MET DST