Re: UPS

Autor: Piter <temp-spam_at_o2.pl>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:47:21 MET DST
Message-ID: <fkphav$s8c$1@pyro.tvk.wroc.pl>

> Im bardziej kształt napięcia odbiega od przebiegu sinusoidalnego tym
> większa część energii zawarta będzie w wyższych harmonicznych.
> I dalej:
> Urządzenia elektryczne z obwodami magnetycznymi zasilane odkształconym
> napięciem posiadają większe straty w żelazie niż przy zasilaniu napięciem
> o częstotliwości znamionowej.
> Wartość dodatkowych strat jest wprost proporcjonalna do sumy wartości
> skutecznej wszystkich harmonicznych. Jest to przybliżenie, ale dla
> zastosowań praktycznych w zupełności wystarcza.
> Duża zawartość harmonicznych w prądzie zasilającym odbiornik powoduje, że
> w przebiegu tego prądu są duże stromości przez które indukują się
> dodatkowe napięcia.
> Jeżeli izolacja uzwojeń transformatora poddana jest naprężeniom
> elektrycznym będących skutkiem odkształconego napięcia o maksymalnej
> wartości pochodnej napięcia u (t) względem czasu, to przez tą izolację
> popłynie impuls prądowy.
> Z powyższych rozważań wynika, że obwody elektryczne zasilane
> odkształconym napięciem lub prądem, narażone mogą być na dodatkowe
> przepięcia i grzanie izolacji. Te zjawiska są znane jako przyczyna
> uszkodzeń silników i transformatorów.
> Mówiąc prościej: przy napięciu impulsowym transformator projektowany jako
> sieciowy po prostu się "ugotuje".

no wszystko fajnie tylko nie wziołeś pod uwagę że to nie będzie miało czasu
się "ugotować" bo nie będzie pracować non stop tylko chwilę, na
podtrzymaniu.
Pozatym nie dramatyzowałbym bo bardzo dużo silników pracuje na falownikach
podczas gdy są nie są przystosowywane jakoś specjalnie do pracy z
przekształtnikami. Ba pracują nawet na regulatorach szerokości impulsów
gdzie dopiero są skoki nieporównywalne z trapezem czy schodkami.