Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol@polsl.pl> wrote:
>> tak, rozkrec gniazdko, zobacz gdzie jest faza a gdzie "neutral". kup
>> gniazdko z bolcem, polacz w nim uziemienie z neutral.
> No naprawdę świetna rada.
Rozdzielanie przewodu PNE na PN i E jest normą (instlacja TN-SC). Jak
nie można tego zrobić w odpowiednim miejscu, to właśnie tak zeruje się
gniazdka - zgodnie z przepisami gniazdko posiadające bolec MUSI mieć go
podłączonego, jeśli robi się to na przewodzie N, to najpierw musi iść na
bolec, a później do drugiego styku w gniazdku.
A inaczej - jeśli masz instalację TN-C i uważasz takie rady za złe, to
nie wolno Ci mieć zadnego gniazdka z bolcem (bo byłby niepodłączony).
> A potem elektryk przy grzebaniu
> w instalacji obróci gdzieś fazę z zerem i będziesz miał
> człowieka na sumieniu.
Nie on tylko elektryk - nikt nie ma prawa zmieniać przewodów fazowych z
neutralnym! Wyobraź sobie, że taki elektryk zamienia fazę i przewód
ochronny w instalacji TN-S.
-- Tomek http://tccs.sourceforge.net/ http://pld-linux.org/ http://vfmg.sourceforge.net/Received on Sun Apr 13 19:22:20 2008