Witam.

Są zasilacze z aktywnym PFC dla których nie ma znaczenia, czy UPS robi
na wyjściu "sinus" czy tylko "pseudo-sinus".
Są także zasilacze z aktywnym PFC (takie jak np. Chieftec z serii
GPS), które nie współpracują z UPSami bez prawdziwego "sinusa".
Np. mam zasilacze Trusta i Corsaira z aktywnym PFC i nie ma
najmniejszego problemu ze współpracą z APC Smart-UPS SC 1500VA (http://
www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC1500I).
Z Chieftec`em UPS ten nie współpracował (tak jak i EVER 700, stary APC
500 i jescze starszy UPS innej firmy).

Pozdrawiam.