Straszny Dzygit pisze:
> potrzebuje wydluzyc czas pracy zasilania awaryjnego i w zwiazku z tym
> mam 2 pomysly:
Na dłużej czy tylko na jakąś sytuację awaryjną?
> - kupic 5 upsow i polaczyc je szeregowo. minusem jest to ze pierwszy
> od zrodla pradu bedzie dostawal najwiecej po tylku i bedzie marnowal
> swoja energie na ladowanie kolejnych.
1) W większości przypadków niemożliwe.
2) Straszliwie nieefektywne i nieekonomiczne.
> - do starego APC 700 z wywalonym ogniwem podlaczyc 2 zelowe
> akumulatory samochodowe :)
To już prędzej, ale niekoniecznie musi dobrze ładować
większe akumulatory.
Swoją drogą, dlaczego kombinujesz jak koń pod górę zamiast
kupić dobry UPS z pojemnym akumulatorem i długim czasem
podtrzymania?
-- |""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""| | Radosław Sokół | http://www.grush.one.pl/ | | | Administrator, Politechnika Śląska | \................... Microsoft MVP ......................../Received on Mon Mar 3 14:00:07 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 03 Mar 2008 - 14:51:02 MET