Re: uziemienie komputera

Autor: Leszek K. <leszek60.wytnij._at_neeostrada.pl>
Data: Wed 13 Feb 2008 - 18:40:09 MET
Message-ID: <fova1r$pfl$1@inews.gazeta.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Dnia Wed, 13 Feb 2008 18:03:08 +0100, PAndy napisał(a):

> "Fenio" <Fenio@nie.ma.maila> wrote in message
> news:fos3nv$1gu$1@news.onet.pl...
>> PAndy wrote:
>>> bo nie ma czegos takiego jak zerowanie, poza tym w wypadku komputera
>>> tez to nic nie daje (na obudowie bedzie panowal i tak potencjal
>>> polowy
>>> napiecia zasilajacego) - tylko sprawna instalacja trojprzewodowa
>>> bedzie rozwiazaniem problemu.
>>
>> Dlaczego na obudowie miało by być napięcie po zerowaniu ? Czy w 2
>> żyłowej instalacji w żyle zerowej masz połowe napięcia zasilania ?
>> Nie. Więc jakim cudem miało by się pojawić na obudowie która z tą żyłą
>> jest bezpośrednio połączona ?
>
> filtr emc na wejsciu zasilacza to dwa szeregowe polaczone kondensatory
> miedzy przewodem fazowym a powrotnym - punkt srodkowy doprowadza sie do
> kolka uziemiajacego, kondensatory tworza dzielnik napieciowy, polowa
> napiecia laduje na obudowie - zerujac niby sprowadzasz ten potencjal do
> zera ale zaburzasz symetrie ukladu (istnieje ryzyko zadzialania
> roznicowki), jesli teraz dopniesz urzadzenie zasilane z innej fazy to
> zaczynasz miec bardzo powazne problemy z pradami wyrownawczymi.
> Jedyny sensowny sposob to instalacja trojprzewodowa z przewodem
> ochronnym lub zrobienie izolacji galwanicznej za pomoca transformatora.

A tu nie masz racji. To właśnie w poprawnie zrobionej trzy-przewodowej
instalacji mogą wystąpić problemy z różnicówką. Pomyśl jeszcze raz:
Kondensator połączony z przewodem neutralnym z pary kondensatorów emc
możemy w tym rozważaniu pominąć (między neutralnym a ochronnym napięcia nie
powinno być a jak jest to pomijalne). Przez kondensator podpięty do fazy
płynie prąd do uziemienia (niewielki - rzędu 1 mA). Czyli prąd w przewodzie
neutralnym i fazowym będą się różnić o ten 1 mA. To za mało żeby zadziałała
różnicówka ale n.p. w pracowniach komputerowych gdzie stoi kilkanaście -
kilkadziesiąt komputerów robi się problem. Połączenie obudowy z przewodem
neutralnym nijak nie narusza symetrii prądów (chyba, że dodatkowo uziemimy
obudowę).

-- 
Masz prawo odmówić odpowiedzi na ten post. Jeżeli z tego prawa nie
skorzystasz, wszystko co napiszesz może być użyte przeciwko tobie.
Received on Wed Feb 13 18:45:08 2008