Re: UPS i pomylone + z - przy wkladaniu akumulatorów

Autor: PAndy <pandrw_cutthis__at_poczta.onet.pl>
Data: Thu 10 Jan 2008 - 17:37:38 MET
Message-ID: <fm5hkf$9sb$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

"Michal Kawecki" <kkwinto@o2.px> wrote in message
news:bv4rtdfqjral$.dlg@kwinto.prv...

> Jest spora szansa że tranzystory w przetwornicy przetrwały, ona nie
> miała prawa się włączyć.

a to zalezy tylko i wylacznie od konstrukcji urzadzenia - gdybym robil
takiego ups'a to za bezpiecznik dalbymn diode zwierajaca do masy w
wypadku zalaczenia zrodla z odwrocona polaryzacja, zabezpieczenie dosc
szybkie i eleganckie a poza tym tanie jak barszcz nawet w wielkoseryjnej
produkcji