Hello Czarek,
Friday, September 21, 2007, 1:57:50 PM, you wrote:
[...]
>> Cóż, wg producenta: "Seria ECO/ECO Pro została wyposażona w system Clear
>> Digital Sinus, który generuje czysty sinus napięcia na wyjściu w trybie
>> pracy bateryjnej.", więc teoretycznie nie powinno być to przyczyną. No
>> chyba że właśnie ten system jest popsuty...
> Znów odpowiadam sam sobie... ;>
> Zadzwoniłem do Ever-a... Powiedziano mi, że jest im znany problem złej
> współpracy UPS-ów Ever z zasilaczami Chieftec, szczególnie gdy ten
> ostatni posiada aktywne PFC. Co ciekawe, nie sugerowali, że samo aktywne
> PFC jest problemem, ponieważ potwierdzili że na wyjśiu ich UPSów powinna
> być dość dobra sinusoida zapewniona przez układ CDS. Podkreślali, że
> akurat dobranie zasilacza Chieftec i UPS-a Ever może być problematyczne.
Jasssne. Po prostu ich UPSy mają zawyżoną moc na papierze i tyle.
Do starego APC BackUPS 600 mam podłączone dwa komputery - jeden z
zasilaczem Chiefteca 400W, drugi no-name 300W, do tego monitor i
mnóstwo drobnego sprzętu. Wszystko chodzi bez zająknięcia.
[...]
-- Best regards, RoMan mailto:roman@pik-net.pl Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 :)Received on Fri Sep 21 14:25:10 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 21 Sep 2007 - 14:51:13 MET DST