Re: Jak "obchodzić" się z listwą? trochę [OT]

Autor: Marek Dyjor <mdyjor_at_poczta.onet.pl>
Data: Sun 24 Jun 2007 - 22:43:20 MET DST
Message-ID: <f5ml1a$3bp$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

lugi wrote:
> Żeby nie być gołosłownym link
> http://www.goldhand.com.pl/elektryka/ukladysieci/tncs.html
> tak najczęściej wygląda przyłączenie PE

ten schemat jest błedny to jest układ TN-S

w TN-C-S przy przyłaczu lub w TG w punkcie rozdziału PEN i N są one
połaczone do uziemienia budynku
Received on Sun Jun 24 22:45:06 2007