Re: Listwa zasilająca

Autor: Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol_at_polsl.pl>
Data: Thu 24 May 2007 - 13:36:01 MET DST
Message-ID: <f33tb1$gnm$1@polsl.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Tomaszek pisze:
>> Bezpieczniki są zabezpieczeniem przeciwpożarowym, a nie przed
>> uszkodzeniem.
>
> No i przy okazji przeciwzwarciowym:-)

Pożar jest właśnie skutkiem zwarcia :)

Bezpiecznik nie ochroni przed zwarciem, bo aby zadziałał
odcinając fazę musi już *dojść* do zwarcia. Do tego czas
reakcji jest na tyle długi, że zazwyczaj urządzenie, w
którym doszło do zwarcia, już ulega zniszczeniu. Celem
bezpiecznika jest natomiast ograniczenie czasu zwarcia,
by zmniejszyć ryzyko zapalenia się czegoś w okolicy
miejsca zwarcia.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Administrator, Politechnika Śląska    |
\................... Microsoft MVP ......................../