Re: Wybór UPSa

Autor: digitaladam <"digitaladam">
Data: Thu 17 May 2007 - 20:46:59 MET DST
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response
Message-ID: <464ca324$1@news.home.net.pl>

Użytkownik "Kris" <konto@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f2gvci$jeo$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Witam Grupowiczów,
>
> Okazało się, że mój dotychczasowy UPS APC Back-UPS CS 500VA (BK500EI)nie
> jest w stanie podtrzymać nowej konfiguracji komputera czyli: Tagan
> 430W - U15 Easycon,

Pierwszorzędna sprawa. Zasilacz Tagan U15 ma aktywne PFC. A Back-UPS CS
schodki zamiast sionusoidy! Przez to wlasnie nie jest w stanie podtrzymac
tego komputera. Czy nie slychac z zasilacza Tagan dziwnych dzwiekow przy
zasilaniu bateryjnym? Jak by mial sie za chwile spalic? Musisz koniecznie
poszukac czegos z dobra sinusoida. Np. APC Smart-UPS. Pozdrawiam!
Received on Thu May 17 21:15:06 2007