Re: UPS

Autor: ::-:: dysmorfofob ::-:: <lookas2002_at_poczta.onet.pl>
Data: Sat 20 Jan 2007 - 13:49:28 MET
Message-ID: <eot35v$a8o$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

> Masz jakiś link do strony, gdzie jest schemat kabelka RS232 do modelu APC
> BackUPS 600 ? Tam nie ma pełnego RS-a, tylko sterowanie liniami (którymi,
> czort wie...)

Z kabelkami to nic nie pomoge, gdyz mailem o tyle dobra sytuacje, ze
odziedziczylem UPS`a (APC Smart-UPS v/s 650*) z dwoma oryginalnymi kablami
RS (czarny - 940-0095A i szary - 940-0023A ... albo odwrotnie nie moge
teraz sprawdzic). W kazdym razie: czarnu kabel pracowal dobrze w Windows XP
(bez zadnych PowerChute`ow) a szary nie pozwalal Windowsom nawet wykryc
obecnosci ups`a. Pod Slackware z Netwrok UPS Tools dla odmiany czarny kabel
dzialal nieprawidlowo (twierdzil caly czas, ze "slaba bateria") natomiast
szary dzialal dobrze.

* To taki dziwny UPS. Niby smart a nie smart...taki okrojony troche. W NUT
musialem go ustawic jako generic ups.

::F::
Received on Sat Jan 20 13:50:06 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 20 Jan 2007 - 13:51:21 MET