Dnia Mon, 6 Nov 2006 14:32:29 +0100, Piter napisał(a):
> Codegen 350W. Na lini 12V podaje 11.20 mierzone metexem.
>
> Komp dziala stabilnie. Co jest powodem spadku napiecia?
Podejrzewam że codegenek jest OK tylko ty zrobiłeś błąd pomiaru. Pamiętaj
że producent określa napięcie wyjściowe na "zaciskach" płytki drukowanej
zasilacza, tam skąd jest pobierana próbka napięcia do stabilizatora. Jeśli
mierzyłeś np. na górze złącza zasilającego płytę to nie uwzględniłeś spadku
napięcia na przewodach oraz (jeśli masę brałeś z blachy skrzynki) spadku
napięcia na jednym styku tego złącza (masowym). Jeśli mierzyłeś gdzieś na
płycie, to wchodzą w grę dwa styki ze swoimi spadkami napięcia.
Poprawny pomiar będzie jedynie jeśli będziesz mierzył na zaciskach
niewykorzystanego przewodu zasilającego.
Różnice mogą dochodzić do 0,5V . Dobrze jest zadbać o siłę docisku styków
złącza zasilającego płytę, zwłaszcza jak jest stare i wielokrotnie
rozłączane.
-- JacekReceived on Mon Nov 6 19:05:09 2006
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 06 Nov 2006 - 19:51:04 MET