Re: +13,20 V zamiast +12 V

Autor: Sander <ROT13_fnaqre3_at_tnmrgn.cy_ROT13>
Data: Sun 05 Nov 2006 - 22:42:56 MET
Message-ID: <eilpk0.1u4.1@Hobby.od.20.lat>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

"news2" <landscapes@op.pl> w news:op.tij1ircgw2ke32@byl napisał(a):

> Sprawdzilem. Na wtyku do HD (w Everescie i Sandrze byly skoki o 0,05 V):
>
> pomiar Everest Sandra
> +5V +5,10V +4,87V +4,89V
> +12V +13,00V +13,18V +12,79V
>
> Wyglada na to ze zasilacz.

Według specyfikacji zasilaczy ATX, jest następująco:

na +12 jest tolerancja 5% , czyli od 11.4 do 12.6 V
na -12 jest tolerancja 10% , czyli od 10.8 do 13.2 V

na +5 jest tolerancja 5% , czyli od 4.75 do 5.25 V
na -5 jest tolerancja 10% , czyli od 4.50 do 5.50 V

na +3.3 jest tolerancja 5% , czyli od 3.14 do 3.47 V

-- 
SANDER | ABIT IC7 + P4 2.40C @ 3.00 + Zalman CNPS 7000A-Cu +1024MB PC3200
Iiyama Vision Master Pro 450  +  Gainward GF FX 5700 Ultra 128MB 500/1000
EIDE: 2xWD120GB +Asus CD-S520/A4+LiteOn SOHR-5238S|HP 960c|ScanMaker4850+
SCSI: Seagate Cheetah ST19101WC 9.1GB +Adaptec 2940UW | SBLive +4Speakers 
Received on Sun Nov 5 22:50:06 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 05 Nov 2006 - 22:51:04 MET