Użytkownik "pit" <pietrek45@NIEmaster.pl> napisał w wiadomości
news:e9reca$fdv$1@ns.netstone.pl...
> Henry(k) napisał(a):
>>
>> hmm.. UPS 1000VA (APC) zasila mi 200VA obciążenia przez 1h.
>> to 600VA przez 2h wychodzi 6kVA ? eee... nee... potrzebny 1000VA i aku
>> x6... czyli jakieś 24V/72Ah (ja mam 24V/12Ah)
>
> a możesz to wyjaśnić jakoś prościej??
Tak jak KILu napisał, kup agregat.
Nie robi się UPS'ów na takie długie czasy.
Kupując więc w/g obciążenia i tabeli czasów musiał byś kupić takiego
przemysłowego np. APC Symmetra SYH4K6RMI oraz 2 sztuki SYBT2 (APC Symmetra
RM 2-6kVA Battery Module)
no więc...2 975 EUR + 2x 479 EUR daje ... 3933 EUR = około 16 tyś złotych.
No chyba że cena nie gra roli.
To co napisałem wyżej to taka opcja dla sprawnych rączek.. kupujemy APC
Smart 1000VA i zamiast oryginalnego akumulatora 2x 12V/12Ah wstawiamy
zewnętrzne.. hmm.. na 3 godziny to jakieś nawet 2x 12V/150Ah... .
W sumie taniej. UPS na aledrogo za jakieś 300 zeta, akumulatory to 2x 1400
zeta... w 3000zł powinieneś się zmieścić.
Kwestia dodatkowa to czy ten Smart wytrzyma 3 godziny, bo nie jest
zaprojektowany na taką długą pracę.
No i aku będą się ładowały chyba miesiąc ;-)
Pozdro.