NOKGAMER napisał(a):
> Multimetrem, a to, co podaje płyta to należy ignorować?
Generalnie tak. Te mierniki w płytach mają dokładność czasem
rzędu 0.25 V, a to o wiele za szeroki zakres.
> Zresztą multimetr z rejestracją skrajnych (szpilkowych) napięć trochę
> kosztuje.
Wystarczy nawet taki prosty, wskazujący tylko wartość chwilową.
Zły zasilacz po prostu nie trzyma się w normach przy pracy bez
lub z obciążeniem. Bo tak naprawdę do dynamicznej diagnostyki
zasilacza to trzeba by nie multimetr, a oscyloskop...
-- |""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""| | Radosław Sokół | http://www.grush.one.pl/ | | | Administrator, Politechnika Śląska | \................... Microsoft MVP ......................../Received on Fri Jun 2 11:45:07 2006
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 02 Jun 2006 - 11:51:03 MET DST