Użytkownik kamil_p@vp.pl napisał:
> podlaczylem serwer(xeon 2 x 3,4GHz; 4GB ram) pod ups APC 500 BACK RS I, ktory
> ma moc 500VA/300Wat. problem jest taki, ze serwer, srednio raz na dzien sie
> wylacza... wyglad na to, ze ups nie wytrzymuje ale jak do tej pory zanikow w
Cześć!
Założę się, że czas wyłączenia zbiega się z jakimś zadaniem cyklicznym
(przetwarzenia access.loga, backup, etc.). Czymś, co zapewnia tym
procesorom robotę.
Winę oczywiście ponosi beznadziejnie dobrany UPS - takim to można
zasilać PCta z marketu a nie dwuxeonka.
Zmień UPSa - na takiego 1kVA - minimum.

Pozdr.
z.