Czym zmierzyłeś napięcie wyjściowe w trybie zasilania awaryjnego? Jeśli
zwykłym woltomierzem / multimetrem przystosowanym do pomiaru napięć
sinusoidalnych to wynik rzędu 160-180V nie jest niczym dziwnymm, gdyż
napięcie generowane przez UPS-a nie ma kształtu sinusoidy. Droższy
przyrząd (true rms) pokazałby wynik znacznie bliższy prawdzie. A
najlepiej sprawdzić sobie na oscyloskopie, co generuje UPS.
Z ciekawości - próbowałeś podłączyć komputer do tego UPS-a i wtedy
przejść w tryb zasilania z akumulatora? Jeśli wszystko działa
prawidłowo, UPS nie grzeje się zbyt mocno i nie czuć zapachu spalenizny
można uznać, że wszystko gra ;-)