Re: UPS Fideltronik padnięty ??

Autor: g e y b <geyb_at_polbox.com>
Data: Wed 04 Jan 2006 - 20:22:17 MET
Message-ID: <dph7bp$t79$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Czym zmierzyłeś napięcie wyjściowe w trybie zasilania awaryjnego? Jeśli
zwykłym woltomierzem / multimetrem przystosowanym do pomiaru napięć
sinusoidalnych to wynik rzędu 160-180V nie jest niczym dziwnymm, gdyż
napięcie generowane przez UPS-a nie ma kształtu sinusoidy. Droższy
przyrząd (true rms) pokazałby wynik znacznie bliższy prawdzie. A
najlepiej sprawdzić sobie na oscyloskopie, co generuje UPS.
Z ciekawości - próbowałeś podłączyć komputer do tego UPS-a i wtedy
przejść w tryb zasilania z akumulatora? Jeśli wszystko działa
prawidłowo, UPS nie grzeje się zbyt mocno i nie czuć zapachu spalenizny
można uznać, że wszystko gra ;-)

Pozdrawiam, Geyb
Received on Wed Jan 4 20:25:17 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 04 Jan 2006 - 20:51:05 MET