NoRek wrote:
> tomek wrote:
>
>> Jak dołaczyć ten alarm ? (nie potrzebna mi ciągle piszcząca informacja
>> o tym, że na chwilę spadło troszkę napięcie).
>>
>
>
> W moim smarcie 600 jest z tylu dip switch ktory pozwala na opoznienie o
> 30 sekund sygnalu alarmu gdy ups dziala na bateriach, tylko ze moja
> konstrukcja ma juz chyba z 12 lat :/, w nowszym modelu robi sie to na
> 100 programowo.Mi dziala to na tym
> http://www.apcupsd.com/3.10.x-manual/Cables.html#6294 kablu
> pierwszy od gory (Smart-Custom Cable for SmartUPSes)
>
  ups sorki drogi od gory

APC Smart Cable 940-0024C

      Signal Computer UPS
             DB9F DB9M
       RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
       TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
       DCD 1 --*
                    |
       DTR 4 --*
       GND 5 -------------------- 9 Ground
       RTS 7 --*
                    |
       CTS 8 --*

-- 