Re: UPSy polaczone szeregowo - czy tak mozna

Autor: Artur M. Piwko <pipene-news_at_pu.kielce.pl>
Data: Fri 03 Jun 2005 - 13:50:40 MET DST
Message-ID: <slrnda0h0g.lar.pipene-news@beast.tu.kielce.pl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2

In the darkest hour on Tue, 31 May 2005 12:46:57 +0200,
tbg <i.hate@spam.com> screamed:
>> Czy mozna spiac (czy to ma sens i jest bezpieczne) UPSy w ten sposob, ze
> sa
>> trzy kompy (bez monitorów) i kazdy ma swojego UPSa. Te trzy UPSy podpinam
>> pod jednego wiekszego.
>
> nie podpina sie upsa do upsa, ani nawet upsa do listwy z filtrem. a to
> stopniowanie poboru napiecia i tak by nie dzialalo jak w zamierzeniach. to
> nie pakiety zeby sie dalo load-balancing zrobic :-)
>

Widzisz - w instrukcji do mojego UPSa _zalecaja_ podpiecie go do sieci
przez filtr zasilania. (-:

Artur

-- 
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:228B ]
[ 13:49:59 user up 10631 days,  1:44,  1 user, load average: 0.06, 0.06, 0.06 ]
             God must love the Common Man; He made so many of them.
Received on Fri Jun 3 13:55:13 2005