Re: Prawidlowe uziemnienie obudowy

Autor: AS <andrzejs_at_itam.zabrze.pl>
Data: Tue 31 May 2005 - 12:02:54 MET DST
Message-ID: <d7hcoh$ehr$1@polsl.gliwice.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

> Oczywiście, tak jak pisałem -PE jest połączony z N, a N jest uziemiony w
> punkcie zerowym transformatora.
>

W prawidłowo wykonanym przyłączu, rozgałęzienie przewodu PE i N w
skrzynce licznikowej jest dodatkowo uziemione, najcześciej jest to
wykonane przez zakopanie bednarki o odpowiedniej długości w celu
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia. I tak powinna być wykonana
każda współczesna instalacja NN.

Mostek w gniazdku stosowany w starych instalacjach, nie jest
rozwiązaniem dobrym i powinien byc wykonany nie dodatkowym przewodem,
ale N wychodzacym ze sciany, przez zdjecie izolacji na odpowiednim
odcinku. Przewód ten będzie robił za PEN. To jest powód by pozostawiac w
puszkach odpowiednio długie odcinki przewodu. Dla przewodów aluminiowych
nie stosowałbym tego ponieważ staje sie ono po przegrzaniu kruche i moze
się ułamać i wtedy po utracie połączenia z przewodem N ze ściany,
pozostaje mostek grożący niebezpiecznym porażeniem.

Pozdr.
Andrzej