> W przypadku większej ilości komputerów podłączonych pod jeden wyłącznik
> R-P niemożliwe może się okazać ich włączenie do sieci - wyłącznik taki
> ma prawo zadziałać gdy różnica prądów osiągnie połowę prądu znamionowego
> czyli dla typowego wyłącznik 30mA będzie to 15mA. A taki prąd może
> spływać do uziemienia na skutek upływności filtrów w zasilaczach przy
> kilku komputerach jednocześnie podłączonych do sieci.

Są różnicówki tzw. specjalne, przeznaczone do pracy w takich obwodach.
Nie reagują na prądy upływowe generowane przez filtry o częstotliwościach
większych niż częstotliwość sieci.