Re: Pytanie o zachowanie UPS-a

Autor: BartekK <sibi_at_hell.art.pl>
Data: Mon 24 Jan 2005 - 00:23:28 MET
Message-ID: <ct1bql$pvb$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

[Maniek] napisał(a):
> Dotychczas mialem zasilacz JNC 300W ktory sprawowal sie dosc dobrze
> Wymienilem zasilacz na TOPOWER 400W P5 i wentylator na Pentagram QVC 100
> .... moj UPS Fenton 425VA ktory do tej pory sprawowal sie wysmienicie w
> tej chwili nie jest w stanie ani chwili pociagnac sprzetu na baterii.
> 1. Czy ten zasilacz jest sprawny? Czy to zachowanie normalne?
> 2. Czy przy tym samym wlozonym sprzecie zasilacz moze byc bardziej
> obciazony? Dlaczego tak wzrosl apetyt na energie?
> 3. Czy pozerana moc przez zasilacz na jakas wartosc stala niezalezna od
> obciazenia?
> 4. Czy jedynym rozwiazaniem jest zmiana UPS na silniejszy? 1000VA, 1200VA

Posiadasz taniego (=prostego) upsa, ktory po pierwsze ma malutka moc
(425VA to jedynie jakies 270W !), po drugie - bycmoze sie zestarzal
troszke akumulator. A po trzecie: ten ups generuje napiecie zupelnie
odmienne od sinusoidy.
Zasilacze proste jak budowa cepa ( = np jnc, tracer itp) maja na wejsciu
  odrazu prostownik, wiec jest im w zasadzie obojetne jaki jest ksztalt
napiecia (niektore to nawet przy stalym calkiem dobrze dzialaja).
Porzadne zasilacze maja na wejsciu zestaw filtrow (aby byle piorun nie
spalil calego kompa), ktore wszystkie wyzsze harmoniczne niz 50HZ (czyli
wszystkie odchylki od sinusoidy) traktuja jako zaklucenia i niweluja -
ale niwelacja zaklucenia jest to pochloniecie pewnej energii, ktora twoj
ups moze wykrywac jako przeciazenie.
Nie musisz szukac upsa 1200VA , ale poszukaj sensownego (np jakis APC
Smart) i o mocy odpowiedniej do twojego zestawu (mozesz podzielic VA
przez 1.4-1.6 i bedziesz mial moc w W) Czyli dobrze by bylo jakbys mial
600VA upsa, im wiecej tym lepiej - nie zaszkodzi. Ale najwazniejsze by
dawal prawdziwa sinusoide, a nie jakas tam "prostokatnie przyblizona"
ktora w praktyce okazuje sie calkowitym prostokatem lub pila

-- 
Bartlomiej Kuzniewski   tel +48 696455098
sibi@sibi.cfu.com.pl    GG:23319
Sprawdz http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Mon Jan 24 00:25:22 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 24 Jan 2005 - 00:51:37 MET