In article <ct18af$dgv$1@nemesis.news.tpi.pl> "[Maniek]" <usunto_maniek22 @ usuntotez.z.pl.itotez> writes:
>From: "[Maniek]" <usunto_maniek22 @ usuntotez.z.pl.itotez>
>Subject: Pytanie o zachowanie UPS-a
>Date: Sun, 23 Jan 2005 23:22:12 +0100
>.... moj UPS Fenton 425VA ktory do tej pory sprawowal sie wysmienicie w
>tej chwili nie jest w stanie ani chwili pociagnac sprzetu na baterii.
Jakie baterie i jak stare? Jak maja 2 lata to wymien na nowe.
UPS ma troche za mala moc.
-- Pozdrowienia!!StaCH mailto:schmielarz@stanislaw.chmielarz.name http://www.uniprojekt.com Przy odpowiadaniu na priv'a wytnij duze litery.Received on Mon Jan 24 00:15:20 2005