Re: Przewód Ethernet - ile żył jest konieczna 4 czy 8 ?????

Autor: PiterS <pestach_at_DELETEpoczta.onet.pl>
Data: Sun 09 Jan 2005 - 00:22:19 MET
Message-ID: <uhqh1qzxm93z.651zr75uh0nw.dlg@40tude.net>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

>>> jak będzie działać na tych 2 parach 100Mbit, to może się nazwac królem
>>> szczęściarzy
>>>
>> U mnie jak najbardziej działa na 2 parach - 1,2,3,6 od lewej, zapinka od
>> dołu.
>
> a jaka długośc kabla?

U mnie też działa na pełne 100 Mbit przy długości kabla ok. 130 m (po 70 gr
na hurtowni elektrycznej, UTP-5 bez ekranu) - przekopane m.in. przez 2
ogrody sąsiadów. Do tego sąsiad wycinał drzewo i trochę nam uszkodził
przewód przecinając 3 żyły (akurat te na których były spięte switch i
router) i po przepięciu wtyczek na te nie przerwane przewody mamy dalej
pełne 100 Mbit (transfery ok. 10 MB/sek przy wyłączonym firewallu).
Received on Sun Jan 9 00:25:17 2005