Re: Pracownia komputerowa

Autor: mdzw <mdzw1_at_o2.pl>
Data: Thu 16 Sep 2004 - 13:42:11 MET DST
Message-ID: <cibubl$pnd$1@nemesis.news.tpi.pl>

Witam,

1. YKY 5x6 lub 5x10 ale wystarczy 5x6 - WLZ (wewnętrzna linia zasilająca)
2. YDY 3x2,5 - obwody elektryczne
3. 4 obwody po 5x230V na obwód - zabezpieczenie 16A "C"

Zestawienie rodzielni:
1. Rozdzielnica nascienna Ekinoxe TX 2x18M
2. Rozłącznik izolacyjny FR-104 25A - 1 szt.
3. Lampka sygnalizacyjna L301 - 3 szt.
4. Ochronnik V20-C4 - 1 szt. - oczywiście w przypadku ochrony
przeciwprzepieciowej
5. Wyłącznik instalacyjny S301 C16 - 4 szt.
6. Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25-30A - 4 szt.

tak mniej wiecej to powinno wygladac - wiecej danych bardziej szczegolowa
specufikacja
pozdrawiam,
mdzw

Użytkownik "Piotr" <kusyp@box43.gnet.pl> napisał w wiadomości
news:cibpe0$rij$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Witam!
> Mam tak± sprawę. Potrzebuję "zbudować" pracownię z 16 kompów + 2 drukarki
i
> ploter. Sprawa budowy sieci ethernetowej jest ozywista. Natomiast jest tam
> problem z pr±dem. Muszę doci±gn±ć nowy kabel do pracowni i zbudować sieć
> elektryczn± z gniazdkami na kazdy komputer. Pytanie jest takie. Jaki
> zastosować główny przewód zasilaj±cy (przekrój żyły) ile dać bezpieczników
i
> jakich (słyszałem że najlepiej te z grupy C) a co za tym idzie na ile
> podgrup podzielić układ zasilaj±cy.
> Pozdrawiam
>
>