Re: Masa w kablach

Autor: Wieslaw Lubas <vieniu_at_math.put.poznan.pl>
Data: Thu 29 Jul 2004 - 23:36:02 MET DST
Message-ID: <cebual$t8r$2@news.onet.pl>

Użytkownik "Krzysztof Kucharski" <szpunk@friko6.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ceasnn$m14$1@news.onet.pl...
> Adam, to tylko przykład czegoś, co kiedyś było znane pod nazwą "dobra
> praktyka inzynierska". Fakt, ostatnio coś jakby w zaniku ;->. A wracjąc do
> meritum - maksymalna wydajnośc zasilacza PCtowego (przynajmniej -
> deklarowana) dla +5V to ponad 20A, dla +12 - prawie 10 A. Zsumuj to razem,
> a przekonasz się, że pojedynczy kabelek 2,5 mm^2 może nie wydolić ...
> Akurat problem _pożądnego_ połączenia umasionych fragmentów jednostki
> centralnej PC jest mało doceniany i rozumiany. A potem - potem rodzą się
> upiory ;-). A to niespodziewane resety, zwiechy i inne takie.

Dodatkowo wiekszy prad plynacy taka masa spowoduje wiekszy spadek napiecia
na tym drucie, a posiadanie roznych potencjalow masy miedzy dwoma
urzadzeniami na tym samym kanale IDE tez pewnie nie jest pozadane...