Re: Re: Dziwne resety - gdzie szukać problemu ?

Autor: Pawel S <pawel_at_xxx.pl>
Data: Tue 08 Jun 2004 - 18:28:31 MET DST
Message-ID: <pan.2004.06.08.16.28.31.615206@xxx.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

On Mon, 07 Jun 2004 23:59:38 +0200, Sander wrote:

> ROTFL, to niczego się nie nadaje.
>
>> sprawdza ile wat ciągnie komp i o jakiej mocy powinno się kupic zasilacz.
>> Co do starszych codegenów to jest.......... syf ja mam i musze zmienić na
>> jakiegoś Chiftecu
>
> Taka strona pokazał mi kiedyś, przy poprzednim kompie,
> że potrzebuję zasilacza 450W ! , a komp chodził na
> Rubikon 300W @ 169W !!! Czyli różnica tylko 260% :DDD

Heh, ja miałem podobnie. Wyszło że więcej potrzebował niż ma :D

A co do problemu mojego, okazuje sie że winna jest instalacja. Po prostu
za słabe napięcie szło do UPS-a.

Pozdrawiam Paweł S.

-- 