Re: jaka moc UPS?

Autor: peterphk (peterphk.no-fq.spam_at_wp.pl)
Data: Tue 02 Mar 2004 - 16:20:23 MET


> Jezeli ma posluzyc do zachowania danych i bezpiecznego zamkniecia systemu
> to 300VA wystarczy.

obyscie sie koledzy nie przejechali na tych 300VA ...to tylko 180W !!! (i to
w dodatku teoretycznie bo tansze rozwiazania maja przewaznie mniej)
identyczne konfiguracje zalatwily tego UPS'a po 2 spadkach napiecia ... jest
on poprostu za slaby ...
Po pierwszym spadku napiecia i chwili dzialania niby ok .... nastepny spadek
UPS juz wskazywal przeciazenie (konfiguracja caly czas taka sama). Po kazdym
nastepnym spadku napiecia (oczywiscie po naladowaniu aku) UPS wylacza sie po
3-5 sekundach (nie znam nikogo kto potrafi w tym czasie bezpiecznie zamknac
system:)
Nie ma sensu kupowac niczego slabszego jak 500VA ... zawsze jest zapas na
przyszlosc jak bedzie sie zuzywal aku to nie bedzie to odczuwalne ...