Re: uziemienie

Autor: Peterphk (zapytaj_o_email_at_peterphk.pl)
Data: Sun 02 Feb 2003 - 22:51:14 MET


> ciekawe
> w ten sposob na nieuziemionym kompie podlaczonym poprzez listwe powinno
byc
> zawsze 110-130V ~ ?
> a jako ze napiecie bezpieczne dla normalnych warunkow srodowiskowych to
50V~
> wiec jestesmy w "ciaglym niebezpieczenstwie "?

tak, ale przy pradzie o tak niskim natezeniu co najwyzej moze komp lekko
kopnac ...

> jestes tego pewien ?

jestem bo sprawdzalem empirycznie ... i reka i miernikiem ...

> jesli zmierzysz napiecie miedzy faza a bolcem ochronnym bedzie np 115 V~
> to napiecie "do ziemi " tez bedzie na bolcu 115V~ ( a bolec jest
separowany
> od przewodu neutralengo czy nie ?)

Po podlaczeniu listwy z filtrem do gniazka bez uzmienienia (sama listwa bez
odbiornikow) na bolcu uziemienia w listwie masz dokladnie 115V przy napieciu
w sieci 230V. Nie sa to zadne czary. Jest tam podzielnik napiecia w srodku,
podlaczony do uziemienia.

Nie wiem czy wiesz do czego sluza kable 0 i uziemienia. I pierwszy i drugi
ma za zadanie odprowadzanie ladunkow elektrycznych ... Jezeli podlaczysz
listwe z filtrem do gniazka z uziemieniem na bolcu uziemienia bedziesz mial
dokladnie 0V (jezeli instalacja uziemiajaca jest sprawna).



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 09:17:11 MET DST