Re: APC Back Pro 420

Autor: Krzysztof (zajkomi_at_yahoo.com)
Data: Sun 22 Dec 2002 - 19:42:35 MET


Zobacz jaki rodzaj baterii powinien byc orginalnie w tym UPS. Kwasowy (czyli
samochodowy) czy zasadowy (czyli stosowane w narzdziach bateryjnych).
Roznica jest w ukladzie ladujacym baterie. Kwasowe (12 voltowe) laduje sie
napieciem nie wyzszym niz 15V. Malym pradem zeby nie gazowal. Nie wiecej niz
15v bo wystepuje zjawisko rownowagi napieciowej prostownika i baterii,
ladowanie samoczynnie ustaje. Zasadowe czesto laduje sie napieciem 25V. Prad
ladowania moze byc do 6A, ale prostownik ma uklad elektroniczny kontrolujacy
stan naladowania i temperatury baterii i automatycznie obcina po
naladowaniu. Podsumowujac, wazne jest zeby nie podlaczyc baterii kwasowej
(samochodowej) do ukladu, ktory zostal zbudowany dla baterii zasadowej.
Odwrotnie (zasadowa bateria - kwasowy ladowacz) jest OK.
Ja uzywam kwasowa baterie (nonspilable-niewylewajacy sie) od kosiarki Black
& Decker. Pracuje super. Prawie 2 godziny pracy bez zasilania z sieci.
Bateria Yuasa 12V, 17.2 Ah.