Hi,

JedroL wrote:
>
> Mam podlaczone tam 2 wentylatory (80mm) i kcialbym je spowolnic...
> na nich napisane jest 0,12A sa dwa... polaczone szeregowo wiec bedzie 0.24A?

Nie. Na pewno nie popłynie dwa razy większy prąd :) W końcu
dokładasz drugi opór. Jeśli przy 12 V wentylator bierze 120 mA
prądu, to można go przybliżyć jako impedancję 100 Ohm.
Połączenie szeregowe to 200 Ohm w sumie, a więc przez oba
wiatraczki popłynie prąd 60 mA (0.06 A) (taki sam w obydwu).
Do tego na każdym z nich odłoży się napięcie 6 V zamiast
12 V. W efekcie zamiast 1.44 W każdy z nich będzie zasilany
przez 0.36 W mocy (a więc czterokrotnie mniejszą mocą).

Oczywiście jest to przybliżenie, bo wiatraki są obciążeniem
indukcyjnym, a nie rezystancyjnym (a do tego nie do końca
liniowym).

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|