On Wed, 13 Mar 2002 17:11:14 +0100, "Witek" <lewel_at_kki.net.pl> wrote:

> Czy ekran przewodu typu "skrętka" musi być podłaczony
> z obydwu stron tzn. od PC i od Hub-a czy tylko od Hub-a.

To zależy. IEEE zaleca aby podłączać z obydwu stron ale tylko jeśli
obie masy są na tym samym potencjale (różnica nie większa niż 1V). W
przeciwnym przypadku podłączać tylko z jednej strony.

-- 