Adasiek Zwierzaczek wrote:
>
> witam!
>
> fut:pl.comp.pecet;
>
> czy spotkaliscie sie kiedys moze z centralnym zasilaniem 5/12V?

nie
spotyka sie natomiast 48V (pradu stalego oczywiscie)

> rozwiazanie takie byloby lekko nieKompatybilne ze standardem atx,
> poniewaz na gniazdku i tak musialoby byc urzadzenie elektroniczne do
> odcicnana pradu w momencie shutdown itepe; ale nie byloby ukladow
> przetwarzajacych 220/5/12;
>
> jakie sa realne ograniczenia tej metody? za duze fluktuacje
> natezenia/napieica na wyjsciu?

jest to nierealne (praktycznie, bo teoretycznie da sie zrobic ;)
o ile dobrze pamietam to na zasilaczach np dla 5V jest podane 20A (to
nieduzo - zaledwie 100W) tyle tylko ze dokladnosc tych 5V jest wymagana
w granicach 0.1V
teraz mozesz przemnozyc te 20A przez ilosc PCtow, znalezc przewodnosc
miedzi (niestety nie pamietam jaka jest) przyjmij jakas dlugosc tej
magistrali zasilajacej (np 100m) i policz wymagany przekroj kabla - nie
zdziw sie ze wyjda jakies bajeczne wartosci.

Pozdrawiam
piotr

PS czy ktos widzial PCty na 48V?
bo np sprzet cisco na 48 jest w normalnej ofercie