Odp: Server na zwyklym ATX bez UPSa

Autor: Artur Nosalewicz (anosal_at_demeter.ipan.lublin.pl)
Data: Thu 03 Aug 2000 - 11:10:12 MET DST


> Wie ktoś jak postawić server na zwykłym ATX bez UPS?
> Chodzi mi o to, żeby serwer sam wstał po zaniku napięcia - dla AT było bez
> problemu - po prostu POWER był zawsze włączony, natomiast dla ATX po
zaniku
> napięcia trzeba ręcznie nacisnąć przycisk POWER :-(
> --
Plyta AOpen Ax6BC (Bx) ma zworke "power resume" (lub cos takiego), ktora
sluzy do twgo wlasnie celu.