Re: UPS

Autor: Paweł Gołaszewski (Blues_at_Blues.ds6.pg.gda.pl)
Data: Fri 12 May 2000 - 19:44:48 MET DST


Dnia 12 May 2000 14:06:55 GMT, Tomasz Lemiech napisał:
>:> Nie, to jest tzw. moc pozorna - w zasadzie znaczenie ma niewielkie, po
>:> prostu pic, którego producenci używają, aby "polepszyć" swoje
>:> produkty. Taki UPS 300 VA ma ok. 200 W mocy skutecznej - czyli takiej,
>: Ten parametr okresla ile bedziesz mial mocy jesli cosinus fi bedzie rowny
>: jeden. Przyjmuje sie ze wynosi on 0.8 a dla specjalnych wykonan 0.9
>: Zalezy to od indukcyjnosci i pojemosci pasozytniczych w zasilaczu.
>: 300 VA * 0.8 x = 240 W
>A czy to nie jest czasem tak, że 300 VA to moc obliczona przez pomnożenie
>wartości natężenia prądu przez max. napięcie w gniazdku (czyli 220 *
>pierwiastek z 2)? Nie spieram się, tylko pytam, bo coś mi sie kiedyś tak
>zasłyszało i sam nie wiem....

Nie - moc pozorna to pomnożone wartości skuteczne czyli 220 bez zadnych pierwiastkow.

pozdr.
Pawel Golaszewski