Re: UPSy

Autor: Michal Zielinski (zielinski_at_ckzeto.com.pl)
Data: Wed 10 Nov 1999 - 22:35:11 MET


[..]

> masz trzy typy upsow - offline czli po wylaczeniu zasilania
> nastepuje przelaczenie na baterie, on-line ktore nie pamietam jak
> dziala i
 line interactive ktore polega na tym ze kom caly czas dziala z
> baterii ktora jest jednoczesnie ladowana. tutaj plusem jest zerowy czas
> przelaczenia.

To jes wlasnie true on-line , a nie line interactive. To ostatnie to jest
przelaczajacy(off line), ale zawiera dodatkowo rdzen magnetyczny, gromadzacy
energie potrzebna na czas przelaczenia. Objawia sie to tym , ze nie ma
przerwy w dostawie energii jak w przypadku off-line , ale wystepuje chwilowy
spadek napiecia.

Pozdrowienia
**********************************************************************
Michal Zielinski zielinski_at_ckzeto.com.pl ( Lodz)
Odpowiadajac usun REMOVE_ME z adresu
**********************************************************************
ICQ UIN: 9813568 +48 601 266310