On Sun, 7 Nov 1999, Slawek Owoc wrote:

[z listu Piotra Talajczyka - Slawku, mailer ci nadawcy nie dołącza ?]

+>>>jak uziemic kabel BNC?
[...]
+>koniecznie _tylko_ z jednej strony. nie uziemiaj z dwóch, bo będziesz
+>miał jeszcze wiekszy prąd w kablu. :)
+
+
+Mozesz wytlumaczyc dlaczego ?

 Przewody do każdego bloku i pomieszczenia mają mierzalną oporność.
 Oznacza to, że jak płynie po nim prąd - to pojawia się spadek
napięcia. Jak prąd jest duży - np. przy zwarciu - to spadek też
jest duży ! Dla przewodów obciążanych znacznymi prądami roboczymi
spadek jest - w skali "typowych sygnałów komputerowych" - znaczny,
AFAIR dopuszczalne 3% dla obwodów mieszanych i 6% dla "mocy"; dla
220V skutecznej -> 314V pik -> 3% => 10 V !!! Dla zwarcia pojawia
się w impulsie kilkadziesiąt V.
 Dotyczy to też przewodu zerowego. Aby uniknąć pojawiania się owego
spadku "na bolcu" - co może być niezdrowe (w sensie dosłownym:
obudowa połączona do zera roboczego może kogoś słabego na serce
zabić !) prowadzi się *oddzielny* przewód pt. zero ochronne.

 Po pierwsze: w starych instalacjach zera ochronnego nie ma.
 Wtedy kilka V między gniazdkami jest normalne, a skoro z obu
stron takie napięcia są - to miedzy nimi pojawi się różnica
(z uwzględnieniem fazy: czy minimum=różnica między napięciami
a maximum=suma napięć; do tegó dołóżyć zakłócenia poproszę !).

 Po drugie: spadek napięcia dotyczy również uziemienia ! (które
ma mierzalny opór) - między uziemieniami może się pojawić nieco
napięcia... Typowy objaw nazywany jest "efektem tramwajowym":
prądy od szyn (!) tramwaju generują spadki napięcia takie, że
na większych przedmiotach metalowych (rury, zbrojenia) odkłada
się napięcie wystarczające do pokonania bariery elektrochemicznej
i metal zaczyna się "rozpływać" -:> (to w ramach dygresji).
 I teraz - między blokami *nawet jeśli instalacje mają zera ochronne*
może pojawić się napięcie między zerami... Niekoniecznie od prądu
pobieranego przez te bloki (choć po części też - zależy, czy
mają współny transformator).

 A Ethernet ma cosik progi 0,5 i 1 V, nieprawdaż ??

 Ufff.... Coś się rozpisałem... -;)

+Slawek

 Gotfryd

--
 Gotfryd Smolik, PTH Stanpol Zabrze.
 Pilne listy na gs_at_stanpol.zabrze.pl, nt. VMS: gotfryd_at_stanpol.zabrze.pl
++ Algorytm ++
 Teksty *bez powodu* załączane (zamiast *stanowić* treść :>),
kodowane w HTMLu lub inaczej są traktowane jako ściśle tajne:
=> podlegają kasowaniu przed przeczytaniem. <=
++  Koniec  ++


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:15:10 MET DST