Re: maly problem z UPS'em

Autor: Marek Tarnowski (taunus_at_zt.krakow.tpsa.pl)
Data: Tue 13 Oct 1998 - 12:50:01 MET DST


Harry wrote:

> Hej,
> Stoi sobie serwer podlaczony do UPS'a SmartUPS 1400
> firmy APC. Do tego UPS'a podlaczony jest takze monitor
> i nic wiecej.
> Gdy restartuje serwer, to zaraz po restarcie UPS przechodzi
> na zasilanie bateryjne (no i oczywiscie piszczy).
> Gdy wlacze i wylacze UPS'a, to wszystko wraca do normy.
>
> Dlaczego tak sie dzieje? Jak temu zapobiec?
>

Po prostu zadzialal czujnik minimalnego napiecia przy jakim juz ups
przechodzi na zasilanie awaryjne.A jest to spowodowane dosc duzym pradem
udarowym przy wlaczaniu calego kompa, co powoduje
chwilowy spadek napiecia. Moze to byc tez stale zanizone napiecie w
sieci. Albo oba przypadki naraz. Sprawdz napiecie w sieci.
W niektorych ups'ach mozna ustawiac prog zadzialania switchami. np.
SMART UPS 400.

Pozdrawiam
Marek Tarnowski