Re: Czy można uszkodzić PCta wkładając odwrotnie w

Autor: Piotr Gasior (nospam_p.gasior_at_klimat.gda.pl)
Data: Sun 26 Jul 1998 - 18:00:15 MET DST


On Sun, 26 Jul 1998 01:16:47 GMT, "Juliusz"
<juliusz_at_wyscigi.multi-ip.com.pl> napisał(a):
>...
>Goraco polecam takie rozwiazanie. Wylaczniki takie mozna stosowac w zamian
>za bezpieczniki nowego typu - pasuja one na listwe ale sa nieco szersze i
>jakby sa polaczone: bezpiecznik z wylacznikiem roznicowo-pradowym.
>Wystarczy zastosowac jeden na cale mieszkanie.
>...
Witam!
Taniej i korzystniej jest dolozyc przed istniejace zabezpieczenia
wylacznik roznicowo- pradowy.
Wylaczniki instalacyjne tzw. esy (potocznie bezpieczniki nowego typu)
chronia obwod przed zwarciami i przeciazeniami.W mieszkaniu mamy
zazwyczaj rozdzial obwodow (lazienka/kuchnia, gniazda, oswietlenie) i
dla kazdego z nich stosujemy inne zabezpieczenie przeciazeniowe.
Wylacznik roznicowo-pradowy nie chroni przed przeciazeniem, a w
wykonaniu z ochrona przeciazeniowa (przyklad podany przez Ciebie) nie
masz selektywnej ochrony tzn.przeciazenie (nie zwarcie !) jednego
obwodu kuchnia/lazienka powoduje wylaczenie zasilania w calym
mieszkaniu. Zastosowanie samego wylacznika roznicowo-pradowego
z ochrona przeciazeniowa o odpowiednio wiekszej wartosci powoduje
praktycznie brak ochrony poszczegolnych obwodow.
Pozdrawiam

Piotr Gąsior p.gasior_at_klimat.gda.pl



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 17:26:47 MET DST