Przemek Adamski (padamski_at_kki.net.pl) wrote:
: Czesc.
: Pytanie jest takie: czy mozna umiescic w jednym korycie przewody skretki
: piatej kategorii UTP i przewod zasilajacy komputery (tzw wydzielone
: zasilanie elektryczne)?
: Przewody bieglyby razem na dlugosci ok 40 m. Jezeli nie to czy sprawe
: rozwiazaloby korytko dzielone, w ktory w jednej czesci bylby kabel sieciowy
: a w drugim kabel elektryczny?
: Czy sa na to jakies normy i gdzie ich mozna szukac?

Owszem, sa normy, ale za darmo ich w sieci nie dostaniesz.

Zgodnie z normami kable musza byc (dla mocy<2kVA) oddzielone o 127 mm dla
koryt i przewodow nieekranowanych, 64 mm gdy kable sieciowe sa w
metalowych korytach (i dobrze uziemionych), 38 mm gdy ekranowane i
uziemione (oddzielnie) jest wszystko.

Dla mocy wiekszych odleglosci musza byc jeszcze wieksze.

Tyle mowia normy, choc wielu instalatorow sie do nich nie stosuje,
wciskajac klientom "ladne" rozwiazania we wspolnych korytach.