Autor: Dariusz K. Ladziak (ladzk_at_ite.waw.pl)
Data: Tue 21 Oct 1997 - 11:14:39 MET DST


On 21 Oct 1997 10:10:42 +0200, ab171958_at_students.mimuw.edu.pl (Adam
Borowski) wrote:

>Slyszalem, ze jak komputery polaczone siecia sa podlaczone do roznych faz
>to cos moze sie rozwalic.
>Jak sie przed tym zabezpieczyc (siec jest na kablu BNC miedzy dwoma
>pietrami w duzym budynku), jakie moga byc konsekwencje?
>Czy wystarczy jesli jeden z terminatorow jest podlaczony do obudowy
>jednego z komputerow?

To juz akurat nie musi miec istotnego znaczenia...

Podlaczenie do roznych faz nie powinno w zasadzie miec znaczenia.
Istotniejsze jest, co dzieje sie na szynie zerujacej - jesli
instalacja ma, jak bozia przykazala, niezalezny przewod sieci
zerujacej i jesli wszystkie komputery zerowane sa do tej samej sieci
zerujacej uziemionej porzadnie we wspolnym punkcie na przylaczu, to
wowczas mozna z grubsza takiemu zasilaniu ufac (zawsze wszak moze
przez okno wpasc piorun i trafic dokladnie w bolec zerujacy w
gniazdku...). Ale jesli "pan Kazio" zrobil "zerowanie" mostkiem na
gniazdku, to i do tej samej fazy w zbyt oddalonych gniazdkach balbym
sie bez dokladnego obmierzenia instalacji laczyc... a wiele instalacji
jest wlasnie tak zrobione niestety :-( Ale najgorzej calkiem bez
zerowania, wowczas byle uplyw w zasilaczu moze rozwalic karty
sieciowe, i to diabli wiedza ktore...

Darek