Re: RS422 parametry pracy?

Autor: Jarek Bojdo (yareck_at_polbox.com)
Data: Sat 11 Oct 1997 - 09:34:39 MET DST


Witam!
Piotr Gasior wrote:
> Jaka moze byc maksymalna odleglosc miedzy urzadzeniami poloczonymi
> RS422?
1200m

> Na co zwrocic uwage przy stosowaniu tego interface (ilosc urzadzen?,
> kabel ekranowany?, odpornosc na zaklocenia?) ?
ilosc urzadzen: 1 nadajnik, 10 odbiornikow
kabel: "...najczesciej pary przewodow skrecanych..."
(Cytat z: W.Mielczarek, "Szeregowe interfejsy cyfrowe", HELION 1993)
zaklocenia: v. Op.Cit. :-)

> Czy ktos zna strony www traktujace o RS422/485?
Altavista na haslo RS-422 dala mi prawie 13000 odniesien - zrezygnowalem
z dokladniejszego przegladania.
Polecam wspomniana wyzej ksiazke. (BTW, wlasnie zauwazylem "potworka" w
opisie RS-485: stacja nazwana TRANSIWER...)

Pozdrawiam, Jarek.



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:26:51 MET DST