Jarek Lis wrote:
>
> Grzegorz Bodaszewski (warta_olsztyn_at_telbank.pl) wrote:
> : CO DO JASNEJ CHOLERY MAJA Z TYM WSPOLNEGO DWIE FAZY ???
> : Kochani, poczytajcie sobie troche o zasilaniu urzadzen elektronicznych
> :
> : i przestancie wreszcie powtarzac te bzdury o "wspolnej fazie".
>
> Maja - jak zapomnisz bolca uziemiajacego.
> Problem polega na tym ze w wielu komputerach, zasilaczach i filtrach
> typu ACAR, pomiedzy oba przewody sieciowe a mase/obudowe
> sa wlaczone dwa male kondensatory.
> Masa normalnie jest podlaczona pod bolec uziemiajacy, wspolny dla wszystkich
> gniazdek. Czyli wszystkie urzadzenia maja ten sam potencjal masy.
> Klopot zaczyna sie, jak bolca nie ma, albo jest urwany. Wtedy wspomniane
> kondensatory ustalaja na masie srednia z obu przewodow zasilania, czyli
> w efekcie 110V AC.
>
> Zeby bylo smieszniej, to pomiedzy masami takich urzadzen napiecia
> w zasadzie nie ma, tyle co niesymetria tej 'sredniej'. Chyba ze....
>
> 1). jedno z urzadzen jest prawidlowo uziemione
> 2). oba sa nieuziemione ale korzystaja z roznych faz. Wtedy na kazdej
> masie jest 110V, ale w innych fazach, wiec pomiedzy nimi jest jakies
> 190V.
>
> Kondensatory sa male, i prad puszczaja niewielki, wiec w zasadzie jest to
> niegrozne. Mozna polaczyc masy urzadzen drutem, ktory wyrowna potencjaly.
>
> Klopot mamy, jak laczymy na wlaczonych urzadzeniach np. kabel drukarki.
> Jesli mamy szczescie i najpierw polacza sie masy - to nic sie nie stanie.
> Ale jesli najpierw polaczymy sygnal danych, to na wejscie jednego
> trafi napiecie ... no w szczycie chyba z 280V. Zainteresowanych
> odsylam do katalogow, jakie napiecie wytrzymuja typowe uklady.
>
> P.S. Wylaczenie urzadzen wylacznikiem niewiele zmienia. Zeby
> miec pewnosc, nalezy wyciagnac kabel zasilajacy z jednego,
> polaczyc kabel danych i dopiero teraz dolaczyc zasilanie.
> Albo od poczatku zainwestowac w dobre bolce zasilajace.
>
> PPS. Moze jakis elektryk potwierdzi, ale mam wrazenie
> ze wymagany w Polsce 'pomiar skutecznosci zerowania' w ogole
> nie sprawdza, na ile sprawne sa bolce uziemiajace.
>
> Jarek.

Tak zaobserwowalem kiedys ze jak dotykam kabel (mase) sieciowy
(Ethernet) i mase drugiego komputera to mnie kopie...
                                Maciek

-- 