LODMAN.20030210-2 CLOSE: Brak łączności z urządzeniami w węźle TPSA POO

Autor: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty_at_mazurek.man.lodz.pl>
Data: Wed 26 Feb 2003 - 08:27:14 MET
Message-Id: <200302260727.h1Q7REjH008443@kujawiak.man.lodz.pl>
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-2

Numer : LODMAN.20030210-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł TPSA POO
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2003-02-10 21:16:00
Koniec zdarzenia : 2003-02-12 10:35:00
Bilet otwarty : 2003-02-10 21:24:00
Bilet zamknięty : 2003-02-26 08:27:00

*** Opis problemu:
Nie działają połączenia przechodzące przez węzeł TPSA POO.
Prawdopodbnie przyczyną braku łączności jest awaria zasilania w węźle TPSA POO.

*** Działanie:
2003-02-12 10:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenia rozpoczęły pracę o 10:35.

*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany

*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamnięty.

*** Historia:
2003-02-10 22:26:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku łączności jest awaria zasilania całego budynku TPSA w Łodzi
przy ul.Wólczańskiej. Zakład Energetyczny pracuje nad przywróceniem zasilania.

2003-02-10 23:33:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność do węzła została przywrócona o 22:25.
Cały czas nie działa połączenie do routera TPSA-gw2.

2003-02-11 00:42:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 0:30 router TPSA-gw2 pracuje poprawnie.

2003-02-12 10:07:00 (0,0) Piotr Goczał
Ponownie nie działają połączenia przechodzące przez węzeł TPSA POO. Sprawdzamy przyczynę awarii.

2003-02-12 10:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
TPSA potwierdziła, że jest awaria zasilania w budynku przy ul. Wólczańskiej.
Received on Wed Feb 26 08:27:15 2003