LODMAN.20030201-1 CLOSE: Przerwy w pracy węzła w CMiW

Autor: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty_at_mazurek.man.lodz.pl>
Data: Mon 03 Feb 2003 - 14:39:33 MET
Message-Id: <200302031339.h13DdXSS009684@kujawiak.man.lodz.pl>
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=ISO-8859-2

Numer : LODMAN.20030201-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CMiW-gw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2003-02-01 20:35:00
Koniec zdarzenia : 2003-02-02 22:02:00
Bilet otwarty : 2003-02-01 21:06:00
Bilet zamknięty : 2003-02-03 14:39:00

*** Opis problemu:
Od 20:35 obserwujemy problemy w pracy routera cmiw-gw.
Problemy są spowodowane awarią zasilania w całym rejonie węzła CMiW.
Energetycy starają się usunąć awarię.

*** Działanie:
2003-02-02 01:04:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 22:22 router pracuje poprawnie.

*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany

*** Zakończenie zdarzenia:
Router pracuje poprawnie.
Bilet zostaje zamknięty.

*** Historia:
Received on Mon Feb 3 14:39:34 2003