Numer : LODMAN.20030113-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł router CMIW-GW
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2003-01-13 14:07:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2003-01-13 14:08:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Brak łączności z routerem cmiw-gw.
*** Działanie:
2003-01-13 14:50:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 14:34 przywrócono łączność z routerem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2003-01-13 14:08:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2003-01-13 14:16:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest wyłączenie zasilania w węźle przez Administratora
w CMIW.
Received on Mon Jan 13 14:50:55 2003